土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 进线柜和分段柜的电气联锁的问题

进线柜和分段柜的电气联锁的问题

发布于:2012-11-13 18:14:13 来自:电气工程/继电保护 9 3361 [复制转发]
为什么35KV两条进线柜和分段柜的要设置电气联锁,原理是怎样实现的,哪位大侠帮忙解答下,可以发个相关图纸看看嘛

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • z615739818
    z615739818 沙发
    :P:P:P:P:P:P:P:P
    2014-02-21 14:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    简单地说,就是3个断路器只能和2个。
    2013-04-15 10:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 0725yanzhangjie
    两条进线分别带两段母线,单母线分段方式本来就是为了提高供电可靠性的,一主一备供电,母联长期闭合运行;或者两路电源分别供电,母联长期断开运行。三个断路器可以短时同时闭合并立运行,但是属于合环,这个直接影响电力系统的潮流分布,电力调度不会允许吧。
    2012-12-05 17:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 4楼
    晕,原理。。
    母联 进线1 进线2
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    这就三取二闭锁。。。
    2012-12-04 17:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    母联和母联隔离手车连锁!
    2012-12-03 19:29:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)