barry
沙发
热泵设在屋顶分别采用板热供应至高区及低区储热水桶内,回水也是须要分开高区及低区个别回至储热水桶内,减压阀分别设于须减压的楼层
2008-09-02 12:14:02
赞同0
-
hefanrong2015
板凳
施中提到热水立管不可以设减压阀,在低区分户供水支管上设减压阀,见措施P141~142,其中还有图例,仔细看书吧