断路器
返回版块7.25 万条内容 · 225 人订阅
阅读下一篇
塑壳断路器附件功能与选用塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。1断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33)
只看楼主 我来说两句回复 举报
在周围环境40度,约定不脱扣电流时1.00In即200A,在2个小时以上都不会脱扣,当然启动状态为冷态。
约定脱扣电流时1.2In即240A,2个小时内脱扣
1.5In即300A,4分钟内脱扣,这两种均为热态,所以说过载电流达不到240A,2个小时以上基本不会脱扣
回复 举报
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
真正做到这些的,能够有几个人啊?
回复 举报
大家都是理论的,我的选择依据是成套厂提供的产品资料;
特别是全面型式试验情况下,每个回路在成套设备中的可持续运行电流值都是有标注的那种;
用起来放心,毕竟是验证过的!
说180A的运行电流,我选择200A足以,有试验阿!
回复 举报
所以北京地区设计人员就按脱扣器额定电流的85%作为脱扣器的额定电流选择断路器
1÷0.85=1.176
我们平时多按1.1倍的计算电流选择
所以1.176X1.1=1.29近似1.3。所以我经常是末端直接对设备采用1.1,配电箱总开关取大于1.1就行,然后选择个整数就大概是1.3左右了
有时候我选择1.3倍计算电流,然后在附近选择个整数满足脱扣器整定值即可,但是绝对不能小于1.1倍计算电流,因此我会按照1.2倍计算电流选择脱扣器额定电流
我觉得只要我们对那些参数了解了其意义,就能很好把握了。规范是人定的,我们也是人,可以灵活运用,规范不也经常修改嘛,也有不尽如人意的地方呀
回复 举报