土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?

配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?

发布于:2007-07-07 18:59:07 来自:电气工程/断路器 33 17050 [复制转发]
配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?是案电流的1.5倍——2倍选择吗?比如负荷为100KW,电流为100/0.4/1.732/0.8=180A,断路器选250的会不会小?180A电流用YJV22-1-4*95的电缆,但95的电缆所承受的电流达不到250A或者300,在实际选择中,电缆承受的电流是比断路器的大还是小呢?

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • tanaimin
    tanaimin 沙发
    断路器的电流额定电流一般是1.3倍的计算电流。对于选电缆截面要考虑环境和敷设方式,对于不同的环境和敷设方式同截面的电缆载流量不一样!具体参照《设计手册》中的安全载流量!
    2007-12-19 09:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • dzlzds
    dzlzds 板凳
    180A的运行电流,1.1X180=198A,选200A或225A的都行,如果选择200A,保护电动机用反时限动作断路器。
    在周围环境40度,约定不脱扣电流时1.00In即200A,在2个小时以上都不会脱扣,当然启动状态为冷态。
    约定脱扣电流时1.2In即240A,2个小时内脱扣
    1.5In即300A,4分钟内脱扣,这两种均为热态,所以说过载电流达不到240A,2个小时以上基本不会脱扣
    2007-12-19 09:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 地板
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

    (1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

    (2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

    (3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

    (4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

    (5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
    真正做到这些的,能够有几个人啊?
    2007-12-17 17:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    学习了,学习了!不错的东西!

    大家都是理论的,我的选择依据是成套厂提供的产品资料;

    特别是全面型式试验情况下,每个回路在成套设备中的可持续运行电流值都是有标注的那种;

    用起来放心,毕竟是验证过的!

    说180A的运行电流,我选择200A足以,有试验阿!
    2007-12-17 16:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • dzlzds
    dzlzds 5楼
    部分同志说按1.3倍选择是有道理的,因为脱扣器额定电流在环境温度大于制造商规定的环境工作温度是要打折扣的。
    所以北京地区设计人员就按脱扣器额定电流的85%作为脱扣器的额定电流选择断路器
    1÷0.85=1.176
    我们平时多按1.1倍的计算电流选择
    所以1.176X1.1=1.29近似1.3。所以我经常是末端直接对设备采用1.1,配电箱总开关取大于1.1就行,然后选择个整数就大概是1.3左右了
    有时候我选择1.3倍计算电流,然后在附近选择个整数满足脱扣器整定值即可,但是绝对不能小于1.1倍计算电流,因此我会按照1.2倍计算电流选择脱扣器额定电流
    我觉得只要我们对那些参数了解了其意义,就能很好把握了。规范是人定的,我们也是人,可以灵活运用,规范不也经常修改嘛,也有不尽如人意的地方呀
    2007-12-17 15:47:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(33条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳断路器附件功能与选用

塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。1断路器附件的种类  分为机内附件和机外附件两类。   机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10