土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 帮忙解答一下我不明白的概念问题

帮忙解答一下我不明白的概念问题

发布于:2007-07-07 13:51:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
           气流流型和送风量
空气洁净度等级         气流流型      平均风速(m/s)     换气次数(m3/hr)
1-4                单向流        0.3-0.5       ---
5(100级)            单向流        0.2-0.5       ---
6(1000级)           非单向流         ---        50-60
7(10000级)          非单向流         ---        15-25
8(100000-1000000级)      非单向流         ---        10-15
换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室
室内人员少,热源少的,宜采用下限值
问题:1.换气次数适用于层高小于4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S
其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S
F——室截面积,M2
F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bxl1023
    bxl1023 沙发
    期等着更完善的答案
    2007-07-12 14:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • bxl1023
    bxl1023 板凳
    第一个大问题还是不怎么明白,第二个问题我理解3.4楼的意思是;
    1.因为由新风才有正压,有正压才有漏风,风不断的泄漏.但新风又不断的补充,所以正压就一直不停的存在.
    2.新风量=排气量+漏风量.即使新风有所改变的话,那公式还是那个公式,机台排气量不变,漏风量跟着变,即;新风量大时,漏风量也大,新风量小时,漏风量也小.这是我的理解,不知道对不对.
    2007-07-11 08:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 480 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低湿环境,这样能达到要求吗

请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下

回帖成功