土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 负压手术室对室外保持正压还是负压?

负压手术室对室外保持正压还是负压?

发布于:2012-11-12 14:47:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 22 22099 [复制转发]
请教

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • yp13580762006
    yp13580762006 沙发
    正解,支持一下
    2013-01-24 11:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • andyhill147
    andyhill147 板凳
    正压是相对而言的,负压手术室应该有前室,负压手术室压力 <前室压力> 室外压力
    2013-01-20 16:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaoxinshou89
    我长进了一点 哈哈
    2013-01-19 11:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaoxinshou89
    负压咯!从某种角度说它是一个污染源
    2013-01-19 11:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • zylixiang
    zylixiang 5楼

    对哇,应该是相对于隔壁的高洁净区而言是负压。如果和室外成负压,那这个负压手术室还有毛用哇
    2013-01-14 14:38:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(22条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调正压控制特例,小弟无从下手

各位同行:现有一净化项目,因室内有有毒成分挥发,为保证有毒气体不扩散至结晶走廊,要求8级净化间相对与洁净走廊为相对负压,因此净化走廊净化等级也至少为8级。因此,设计净化房间正压为10Pa,洁净走廊正压为15Pa。但正压控制就有问题了,常规系统净化房间的正压会泄到低级净化走廊,再泄到相对洁净区或非净化区。但这个系统结晶走廊压力高,按理要泄压到净化房间(现对低压)内,但净化房间的超压怎么泄走啊,四周除了外墙就是净化走廊了。这样的净化房间有20多个,要是靠变频风机排风也不能保证每个房间的正压相同啊。请各位同行指点一二。