【现场求助】基础到正负零柱子浇成这样怎么处理
【现场求助】基础到正负零柱子浇成这样怎么处理
如题,一层柱偏位,怎么处理呢?请高人指导
发布于
2012-11-12 14:01:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(25 )
lzzhoujian
取掉箍筋,调直
如果调不直就加脚子
2012-12-03 20:16:03
来自 PC
评论
举报
wdymmmm
只能考虑局部加大截面来加固了,或者把基础底板局部做厚。
2012-12-03 16:02:03
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(25条)
相关推荐
liwanliu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
267
粉丝
2
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.17 万条内容 · 311 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
如果调不直就加脚子