一台40匹水冷柜机,水泡穿孔系统进水,单回路,水泡要换,机头也清洁好了,蒸发器在机房里面打墙也出不了,(外面是大型设备)用什么方法解决最经济。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • lfsos98
    lfsos98 沙发
    用酒精是不是太浪费了?
    三楼说的那样,壳管的还要拆了吗?
    2008-02-22 14:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • minhuicool
    minhuicool 板凳
    谢谢两位师傅的指点。
    如果大家有其他方法提供讨论,我们的论谈会更丰富,精采。
    谢谢!!!
    2007-07-04 07:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 地板
    关键是水容易进系统但很难出来,最简单最经济也最适用的办法是在蒸发器的最低处开个同管径的口子,并装好阀门,利用机组升压至8-10公斤压力,再迅速全开该阀门排放,反复数次,直到认为被排空为止,再更换过滤器,并用液态制冷剂冲一遍系统,问题就可得到解决。
    2007-07-04 05:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • zl_abc
    zl_abc 4楼
    氟系统进水在处理上是十分麻烦的.可以在蒸发器内灌满纯度99%的工业酒精,接上水泵,让酒精循环二个小时,放掉酒精,抽真空18个小时以上,基本蒸发器内的水份处理掉.接上系统,接上干燥过滤器(双向的).这样处理就可以了.