土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
你知道吗???一些建筑可能要设SPD了
你知道吗???一些建筑可能要设SPD了
随着国标《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,在2004年6月1日的正式实施,一些建筑物可能要设置SPD了
一本新规范出台,再到全国各地的设计人员基本理解、接受,大致需要半年~两年的时间,甚至更长。。。
发布于
2004-09-29 00:21:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
caohong1982
呵呵,我已经被提了两次了。
2008-03-26 13:48:26
来自 PC
评论
举报
ar1118du
的确,这段话的前后句 没有因果关系
2007-03-30 09:08:30
来自 PC
评论
举报
ar1118du
GB50057要求加多级SPD是有原则的:
第6.4.8条 在按本章第6.4.7条要求安装的 SPD 所得到的电压保护水平加上其两端引线的感应电压以及反射波效应不足以保护距其较远处的被保护设备的情况下,尚应在被保护设备处装设 SPD,
第6.4.9条 当本章第6.4.7条和第6.4.8条要求安装的 SPD 之间设有配电盘时,若第一级 SPD 的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该盘内安装第二级SPD,
另外,SPD多了并不好,SPD的级间配合处理不到位,反而会出意料之外的事情
2007-03-30 09:06:30
来自 PC
评论
举报
ar1118du
请看一下GB50057吧
全部雷电流 i 的 50% 流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流 ii 等于 is/n,n 为上述设施的个数。
GB50343给了遭质疑的多级SPD设置原则, 但GB50057不是这么说的
2007-03-30 09:01:30
来自 PC
评论
举报
大鼻山
“第一级电涌保护器只能保护50%的雷电流,还的在分配电箱处再加过电压保护器”,似是而非的说法
2007-03-28 13:17:28
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(35条)
相关推荐
大鼻山
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
341
回复
16067
粉丝
92
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.63 万条内容 · 154 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(35 )
