我在房地产公司上班,不太清楚相关规范规程,更无设计方面的经验,所以问问大家,谢谢。
目前有一幢6层的商用、住宅二用房,结构形式为底框(二层框架),一、二层为门面,以上为砖混住房。总长61.71米,宽12米,中间设有一伸缩缝。设计为人工挖孔桩,地基土层处在灰岩地区,有一些桩在开挖3米多后,整个孔内遇到硬度很大的灰岩石笋。石笋上层为1米厚的黄色粘性土层(其它几幢楼选这层为持力层,承载力150KPa)。
由于岩层起伏较大,原来地勘报告上建设的基础形式是桩基结合独立基础,不知可不可以将局部改为独立基础?
该楼设计是县城里唯一的一个很小的丙级设计室,他们说要看地勘什么意见,设计室应该没什么问题(就是可以改成独立基础)。
小弟自知我们当地的建筑水平有限,所以发帖咨询一下大家。谢谢大家提供参考意见。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
jwj_1228
沙发
2007-07-07 19:16:07
赞同0
加载更多桩基和独立基础怎么可能采用相同的持力层呢,就是这个难解决,当然也存在沉降问题。设计如果都用独立基础,深的达8米,岩层坡度方向是平行山墙的,就这12米相差就达到3~5米。纵向更是一个V形层。就是以单元分开处理都困难。
质监站说如果采用二种型式与规范有冲突,必须重新审图。而设计室明确答复,审图无法通过。。。。
还有一个问题就是:该地质层是什么卡斯特地貌,地勘要求每根桩(后商量后50%)要探明孔底以下3米范围内是否有溶洞(当初没有每根桩搞地勘)。这笔费用也是不少的,站在开发商的角度,基础处理当然得在安全的条件下绝对要经济。后来咨询地勘,嵌岩深度大一点,设计通过计算后可以不探。一边是规范和各家建筑单位、一边是老板,现在这幢6度设防地区的5+1多层真是让我脑袋都搞大了。设计也是,让他们更改一下桩方案吧,一点不乐意!呵呵,我们这些小地方是这个样的。
经综合测算,今天上午我们最终这样处理的:
据专业队伍经验,采用钻孔灌注桩都困难,比冲孔还慢。所以采用的是冲击成孔灌注桩,每根桩嵌岩深度要求设计通过计算后(如3d)避开探溶洞这道工作。这样工期短,费用省,就探溶洞这点就让人讨厌,一要时间,二要钱,三与冲孔配合不好容易塌孔。
再咨询几个问题:
1、冲击成孔是否必须每根桩低应变和抽查10%桩超声波检测?
2、可不可以用粘土层作为端承桩持力层?(我原来这样建议过,说挖到粘土层后将孔底扩大,但被否决)?
3、我方从审图公司拿图纸时,无意得到设计送审的计算书,看到楼层恒载考虑的7.5KN/m2,现浇板还是软件自动考虑,郁闷不解!!建设单位是否可以要求设计单位将计算书提供给我方,如有超过常规太多我方是否可以提出抗议?
4、图纸平法标注严重错误,通筋与支座筋不合,居然通过了图纸审查。不是一根喔,多数梁都是这样,问设计吧,说是为建设方考虑更改了钢筋型号,节约投资!!!!
回复 举报