【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
现场后浇带 大家发现问题了吗?
发布于
2012-11-09 09:57:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(111 )
freeanycall
问题不少:
第一张,后浇带留置位置不合适,距离支点过近;
后浇带未施工前不得拆模,需浇筑完毕达到设计强度的100%才可以拆;
后浇带边缘封堵效果不佳,尤其梁底,倒灌的砼过多,清理起来非常费工;
2013-01-19 13:53:19
来自 PC
评论
举报
靖哥哥
我觉得有两个问题:一是留置位置问题;二是模板拆除的过早。且二次支模。
2013-01-18 10:16:18
来自 PC
评论
举报
gaomin3418
哥呀!你咋把模板支撑给拆了!?这个是要出事的。理论上留后浇带的整跨都不能拆的······
2013-01-17 12:49:17
来自 PC
评论
举报
thsych
我只能说怎么能拆模了呢,不要为了省点架料钱给结构留下隐患啊
2013-01-16 15:02:16
来自 PC
评论
举报
zxg224
1、后浇带留置没有问题:根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,后浇带宜设置在柱距三等分的中间范围。上面图纸留置的后浇带在结构上没有什么问题,是留置在三等分级跨中位置即剪力的最小处,因为钢筋的抗弯矩能力比较强,但抗剪能力比较差几乎可以不计算在内,考虑到结构受力问题,后浇带设置在剪力最小部位,为跨中三分之一范围内,只是一个范围,具体还要根据现场施工条件确定。
2、后浇带两侧的支撑体系绝对是不能拆掉的,必须等到后浇带混凝土浇筑完毕强度达到设计要求时方可拆除。
2013-01-12 15:44:12
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(111条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
zhulian3211
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
86
回复
202
粉丝
2
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.16 万条内容 · 283 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(111 )
第一张,后浇带留置位置不合适,距离支点过近;
后浇带未施工前不得拆模,需浇筑完毕达到设计强度的100%才可以拆;
后浇带边缘封堵效果不佳,尤其梁底,倒灌的砼过多,清理起来非常费工;
2、后浇带两侧的支撑体系绝对是不能拆掉的,必须等到后浇带混凝土浇筑完毕强度达到设计要求时方可拆除。