土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【求点评】这个现场后浇带大家发现问题了吗?
现场后浇带 大家发现问题了吗?

WP_000398.jpg


WP_000399.jpg


WP_000400.jpg

全部回答(111 )

  • freeanycall
    问题不少:
    第一张,后浇带留置位置不合适,距离支点过近;
    后浇带未施工前不得拆模,需浇筑完毕达到设计强度的100%才可以拆;
    后浇带边缘封堵效果不佳,尤其梁底,倒灌的砼过多,清理起来非常费工;
    2013-01-19 13:53:19 来自 PC 评论 举报
  • 靖哥哥
    我觉得有两个问题:一是留置位置问题;二是模板拆除的过早。且二次支模。
    2013-01-18 10:16:18 来自 PC 评论 举报
  • gaomin3418
    哥呀!你咋把模板支撑给拆了!?这个是要出事的。理论上留后浇带的整跨都不能拆的······
    2013-01-17 12:49:17 来自 PC 评论 举报
  • thsych
    我只能说怎么能拆模了呢,不要为了省点架料钱给结构留下隐患啊
    2013-01-16 15:02:16 来自 PC 评论 举报
  • zxg224
    1、后浇带留置没有问题:根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,后浇带宜设置在柱距三等分的中间范围。上面图纸留置的后浇带在结构上没有什么问题,是留置在三等分级跨中位置即剪力的最小处,因为钢筋的抗弯矩能力比较强,但抗剪能力比较差几乎可以不计算在内,考虑到结构受力问题,后浇带设置在剪力最小部位,为跨中三分之一范围内,只是一个范围,具体还要根据现场施工条件确定。
    2、后浇带两侧的支撑体系绝对是不能拆掉的,必须等到后浇带混凝土浇筑完毕强度达到设计要求时方可拆除。
    2013-01-12 15:44:12 来自 PC 评论 举报