土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 【求助】混凝土矩形水池问题~!(急)
请问混凝土矩形水池侧板上开洞需要加附加钢筋吗?(洞口长宽为1700x850mm)如果需要怎样加?谢谢~

全部回答(7 )

  • mingshuaitj
    透彻!精辟!令我茅塞顿开~!谢谢:)
    2009-01-16 16:02:16 来自 PC 评论 举报
  • dhxin513


    透彻!精辟!令我茅塞顿开~!谢谢
    2007-07-18 17:07:18 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    若是多格水池的中间隔板开孔,可不加设暗梁,仅按洞口附加钢筋即可,因洞口影响,隔板两侧水侧压力基本保持平衡状态,若开孔底标高距池底间距较大时,需考虑隔板两侧水平面高度差作用,若孔底标高与池底完全相同,则内隔板完全是构造隔板,配筋仅按构造配筋即可,水是流动的液体,其特性在水池设计中很重要。
    2007-07-06 14:30:06 来自 PC 评论 举报
  • dhxin513
    谢谢~!已经改成1000X1000mm的洞口,四边加2圆18二级筋,可以吗?
    2007-07-06 11:00:06 来自 PC 评论 举报
  • jeave
    我遇到这种情况,都是加暗梁和暗柱处理的,我觉得这样处理合理一些,若按构造加筋的话,实在不好计算,总觉得不安全,暗梁和暗柱的处理在图纸审查时也没碰到什么问题,应该还是可以的了
    2007-07-05 13:01:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)