农村自建房,砌体结构,5700*6900,楼板怎样配筋?要加梁吗?
发布于
2007-07-01 22:35:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
zcj1016
给你个图你参考
1183612550345.rar
文件大小
667 KB
2007-07-05 13:15:05
来自 PC
评论
举报
yewenfei1980
架梁啊 气体结构哦
2007-07-05 11:03:05
来自 PC
评论
举报
zhangshengyun1982
最好加梁,把6.9m分成3.6和3.3,梁截面差不多240×400就够了。板厚可以取到100就够了。正常使用的话板的配筋基本上就是三级钢8◎200
2007-07-05 09:12:05
来自 PC
评论
举报
missing3205
要看这块板在什么位置,如果是客厅,你觉得加一道横梁不难受吗..所以在保证使用的前提下,尽量不加梁,按一整块板计算,板要取厚点.手算即可!
2007-07-04 19:54:04
来自 PC
评论
举报
zjx-cdm
既然是自己的房子,我的观点是在满足安全的前提下,以节省为主.楼板首先要考虑按双向板计算,厚度不小于1/40,计算配筋参照设计手册,有详细计算过程
2007-07-04 09:56:04