阅读下一篇
日本最新热泵节能技术综述:日本热泵节能引人瞩目 -------------------------------------------------------------------------------- 东方热线 2004-09-15 18:21:28 新华网东京9月15日电( 新华社记者何德功) 在人们日益关心节能的今天,热泵节能技术在日本引人瞩目。采用这一技术的热泵蓄热空调系统能通过加热或冷却空气,更加节能地为建筑物内部供应冷、热水,调节室内温度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句1、关于水流量如何保证:一般立管采用异程,水平支管采用同程,一般取值:
按冷量0.16-0.25米3/KW,各厂家产品不同取值不同,也决定了COP的高低。
2、该系统只有冷却水系统,循环水夏季工况:30度,冬季工况:21度。只要满足了这个工况,系统自动实现冷热能量的自动转换。
四川希望深蓝空调制造有限公司西安分公司
联系人:刘永
电话:029-88322185 13572000748
E-mail:liuyong0916@126.com
欢迎来电咨询交流!!!!!!!!!!
回复 举报
回复 举报
2、热回收体现在或有同时制冷制热的需求时,或在制冷同时有制生活热水需求的
时候;
3、能量守恒是暖通空调设计的基本思想的!谁说室外环境变化与该系统无关的?
那还需要这个系统做什么呢?
夏季,总的排热必然是大量的,所以需要与冷却塔或地下水结合来散掉热量;
冬季,需要热源补充热量,或锅炉或热网或地下水。。。
难道楼主设计的系统没有上述DD么??
回复 举报
进行水力计算,也就是冷却水系统计算。
水环热泵有热回收功能,主要体现在季节变换的时候,有些房间需要供冷,有些
房间需要供热,这样,制冷过程中产生的热量就可以利用到需要供热的房间,不
过实现这需要换热器,多增加一套系统。
室外环境温度变化与系统之间的关系是任何空调系统都会遇到的,几句话说不清
楚,设计参数有个标准工况,在室外环境温度低的时候,制冷效率高,cop值也
高,反之则相反。
不过我认为水环热泵的关键还是看使用情况,缺点是室内噪音高,即使是名牌产
品也脱离不了。另外在使用率越高的时候,cop值也越高,反之,没有什么人用空
调的时候,系统cop值也越低,这也是缺点。当然,外界环境变化对水环热泵效率
有很大影响,业界已经证明了,水环热泵系统不适合用在南方。
回复 举报
回复 举报