设计中桩基检测数量不低于总桩数的1%且复合地基及单桩均不少于三根,如果总桩数1000根,那么复合地基和单桩检测数量怎么确定
  • 无间道
    无间道 沙发
    桩基检测数量不低于总桩数的1%且不少于三根是规范的规定,只要满足上述要求就可以了。个人意见,对于1000根桩,只要检测3根就可以了。
    2012-11-08 09:13:08