土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一过滤器问题

请教一过滤器问题

发布于:2007-06-28 17:21:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效过滤器中,为何有隔板面风速比无隔板低?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    我是指额定风速,和使用情况无关。
    2007-09-27 15:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳

    以国内产品为例
    有隔板400*400*150,面风速0.87;无隔板400*400*80,面风速1.13
    有隔板600*600*150,面风速0.77;无隔板600*600*80,面风速1.16
    有隔板900*900*150,面风速0.86;无隔板900*900*80,面风速1.03
    不清楚贵公司是否为国内产品。
    2007-07-09 16:31:09

    回复 举报
    赞同0