最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米),
新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力,
请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制??
谢谢
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dm-cy427
沙发
2007-07-04 22:12:04
赞同0
-
dm-cy427
板凳
2007-07-02 14:49:02
赞同0
加载更多这个是可以,不过多用在自然循环上的,
回复 举报
集中供热的回水管径都很大,节流阀不知是否合适,
有这样用的先例没,
回复 举报