住宅的单元总计量箱的总开关要安装漏电保护吗?
住宅的单元总计量箱的总开关要安装漏电保护吗?
请问有规范规定在住宅的单元总计量箱的总开关一定要安装漏电保护吗?
由于本来我装了漏电保护,而供电局说他们是从来都不装的.我也拿不出规范反驳他们,只好这里求救了.
发布于
2004-09-27 07:30:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
lch999
对,我也听说总箱安装漏电保护是主要是防止电气火灾用的?
但我也是有点不明白,不知怎么去防止电气火灾.
请高人指点一下.
2007-04-28 09:31:28
来自 PC
评论
举报
chiust
大师就是大师
这个问题,我以前没有做,给荆门做的一个项目,人家审查办,给提出来了,单
元电源进线总开关要做漏电保护的!
2004-10-16 19:19:16
来自 PC
评论
举报
sea2008
同意楼上的观点,主要是防止电气火灾用的
2004-10-14 16:43:14
来自 PC
评论
举报
tiger0010
偶们这里一般1500平方米的住宅单元装300MA的漏电保护,大于3000平方米的要
装500
2004-10-08 15:42:08
来自 PC
评论
举报
心电
要安装,一般选300MA的漏电保护器。
2004-10-02 20:11:02
来自 PC
评论
举报