一个商场中央空调工程,全空气系统,建筑面积35000平方米,空调面积30000左右,末端设备共计4800KW,机组为1750KW,末端没安装二通阀,请教在使用中会出现什么问题?谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liugang_4973
    liugang_4973 沙发
    这个问题已问清楚了,设计师考虑到该工程地下水源充足,夏季时直接引入地下水制冷,减少运行费用。谢谢各位帮忙解答问题
    2007-07-05 08:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • liugang_4973
    liugang_4973 板凳
    我现在就在检查图纸,没发现有相关的交代,刚才给设计院打了电话,设计师说本来画好末端后,选定的机组是很大的,是甲方提出节约成本,要求每平方米冷负荷按70W计,商场中间有个1200平的天井.就订下了现在的机组负荷,但末端设备与风道图纸没改,主要是保证换气次数6-7次.我这里是辽宁.设计师对我们公司说这样也不影响使用.请问是这样吗?谢谢
    2007-06-27 17:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多