一类防雷的具体作法

发布于:2004-09-25 11:07:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现正做一工程,属一类防雷,以前没做过,在此向各位请教。因没有条件做独立避雷针,所以在屋面上装设避雷网(<5X5)。查了一下规范,一类防雷的措施中没提到“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置”。往下再看,二类建筑的措施中也只有一部分建筑“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。只有到三类建筑才有“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。这是否意味着:一类防雷建筑不能使用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置?必须另外敷设扁钢(或圆钢)?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • senica
    senica 沙发
    各位,我们先不讨论一类防雷。请大家看一下《防雷规范》中二类的措施第3.3.5
    条第一款,其中明确只提出了某些建筑是“宜利用建筑物钢筋作接闪器”,再看
    一下三类的措施第3.4.3条,对适用范围的限制就没有了。回过来,大家再看一类
    的措施第3.2.4条,压根就没提“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装
    置”。从规范的这些表达方式来看,对利用建筑物钢筋的条件,三类最宽,二类
    其次,一类最紧(很可能就是必须另外敷设,以提高可靠性,当然等电位是仍然
    必须要作的)?
    2004-09-28 14:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • senica
    senica 板凳
    版主可能没理解我的意思。防雷规范3.2.4条中提到了一类防雷建筑在没有条件装
    设独立避雷装置时的作法。但没提到“宜利用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接
    地装置”。往下再看,二类建筑的措施中也只有一部分建筑“宜利用建筑物钢筋
    作接闪器”。只有到三类建筑才有“宜利用建筑物钢筋作接闪器”。这是否意味
    着:一类防雷建筑不能使用建筑物钢筋作接闪器、引下线、接地装置?必须另外
    敷设扁钢(或圆钢)?