图面上是这样的:板换的一侧与冷凝器并联,相当于直接与水塔相连,另一侧与蒸发器并联。
就是一部分冰水不经过蒸发器,一部分冷却水不经过冷凝器。这两部分水直接通过板换进行热质交换
板换的参数是:能力645RT,一次侧入水温度是13,出水温度是18。
二次侧入水温度20。5,出水温度是14。
冰水机的参数是:能力500RT,入水12度,出水7度
水塔的参数是:7150LPM,就是700RT左右。入水37度,出水32度
请问这个板换的作用是什么? 如何选板换? 一次侧与二次侧的温度是怎么定出来的
小弟先谢了;