对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况,水浮力可能会达到50kn以上,在设计地梁时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做?是否折减?

全部回答(7 )

  • cxr9912
    我同意大伙所说的,要传就传些可用的.
    2005-01-07 16:48:07 来自 PC 评论 举报
  • suibing
    施工时要进行降水,降水何时停止,要根据抗浮验算确定,直至满足抗浮要求时
    才停止。若浮力较大的话,一般不能施工完基础就停止降水,有时可能要施工
    完二三层时才能停止,要不然地下室有被浮起的可能。
    计算地梁时,不必单独考虑,因浮力与地反力相比不会起主导作用。
    2004-09-24 08:48:24 来自 PC 评论 举报
  • mayue421_1981
    我在设计实践过程也常碰到这个问题头痛的!因为其实地质资料提供的地下水位
    的参考价值很低的:(
    1.钻探一般采用泥浆固壁,泥浆会堵死渗流通道,如在孔隙比小的粘性土,几乎
    很少渗漏的,一天内很难达到渗漏平衡,(一般是第二天去量,鬼才知道是不是
    已经平衡了,也许还装着钻探过程中的一直筒水!),高于正常水位是比较常见
    的,我问过钻探部分的人,他们也承认这一点。
    2.就算取的水位是准确的,当代表性就有问题,只能代表该时期原始地貌地质条
    件的水位,很多地方的丰水期跟枯水期水位相差好多,丰水年和枯水年也有差
    别,枯水期采集的资料跟本不能用。开挖基坑后原来的渗流通道不再,回填土的
    渗流于原始地貌地质相差太多,到底会到达什么水位也很难清楚!

    我在广州地区,一般水位较高的,采用外地面以下0.5~1.0M作地下水位的,比较
    保守!如现在的地形和地质条件把握好的话,也酌情取低一点。确定好地下水位
    后就是认为最大会有这么多水压的,就不存在执减的问题啦。

    计算抗浮时,自重按荷载规范对安全有利要乘0.9系数是要注意的。
    2004-09-24 08:46:24 来自 PC 评论 举报
  • mayue421_1981
    4、外牆結構體之施工力求密實,避免產生裂縫或孔洞而滲水。

    外牆四周塞水路施作密實。

    窗台及冷氣台等均向外傾斜,以避免積水內流。

    外牆貼磁磚均儘量採取勾縫作法,用鐵製勾縫刀施工,使粉刷層密實,如用抹
    縫,不可有小孔洞現象。
    2004-09-24 08:45:24 来自 PC 评论 举报
  • mayue421_1981
    3、浴廁牆結構體,原則上均為鋼筋混凝土造,如為磚造者均要求漿縫填滿。

    牆面防水粉刷材料均採用1:1純水泥砂漿與七厘寒水石拌合粉刷。

    牆面貼磁磚之勾縫均要求密實,無孔洞現象。

    浴廁及廚房之地坪,較室內地坪降低2~5公分,並施作排水坡度。

    浴缸地部提高3~5公分,並斜向排水口,以防內部積水。

    安裝浴缸及馬桶前,地坪與牆面之防水粉刷均事先一體完成。
    2004-09-24 08:45:24 来自 PC 评论 举报