前些日子做一个污水处理方案,设计到在一个大的水池(110x40x8)下打桩的问题,参考地勘报告,取的是φ500的预应力管桩,单桩承载力特征值1200KN,在设计底板的时候,跟同事探讨时有如下疑问:在考虑冲切的时候,是满水时最不利还是空池时最不利?欢迎高手回复!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • llyy320112
    llyy320112 沙发
    可以做管桩,要参考地质报告上的抗拔系数,确定抗拔力
    2009-04-28 19:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • yedegai
    yedegai 板凳

    可做管桩
    2008-07-30 17:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • tyrueiwoqp
    tyrueiwoqp 地板
    预应力管桩也能做抗拔桩吗
    2008-07-30 17:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 4楼
    当然应该是满水时不利,就像计算无梁楼盖一样,把桩看成柱
    2007-06-25 12:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • sc0502
    sc0502 5楼
    楼主可以两种情况都算一遍
    2007-06-23 10:06:23