土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池能不能设置在屋顶上?

消防水池能不能设置在屋顶上?

发布于:2007-06-21 16:58:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 83 14917 [复制转发]
最近正在设计一个小高层商住楼(12层)的给排水,遇到了一个问题,业主要求把消防水池设置在屋顶上,不知道能不能这样设置?请各位多多指教指教。

全部回复(83)

只看楼主 我来说两句
  • lsx1616
    lsx1616 沙发



    进水不是问题,是结构和水专业的技术经济比较的问题!
    2007-07-09 16:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • kgq
    kgq 板凳
    可以的。规范没有禁止的事情可以去做。就是结构投资加大,而且楼下还要做水箱和水泵抽水上去,而且屋顶的水池要跟水箱一样架空,还要做泵保证消火栓或喷淋的压力。
    如果寸土视金的地方可以这样做。增加投资,节约土地。
    这种做法罕见。
    2007-07-09 14:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • nanming
    nanming 地板
    消防水池可以设计屋顶上,但泡沫系统的设计与地面消防水池的泡沫系统设计是不一样的。如楼上所说,增加了投资。但地面无地方可建消防水池建在屋顶上是较好的办法。
    2007-07-09 12:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 4楼
    这个甲方有想法,脑子进水了.
    2007-07-08 23:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • yieqin
    yieqin 5楼
    首先感谢同行提出的宝贵意见,让我受益匪浅。甲方一定要坚持这样设计,他说在地下建消防水池太占用地方了,增大一点投资是无所谓的,最后还是给他这样设计了,只是在室外一块很有限的地里建了一个地埋式加压泵,同时也和搞结构的衔接过了,结构应该没有问题。
    2007-07-08 20:57:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(83条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱的高度仅需高出最不利点喷头5m么?

请教:自喷系统的消防水箱,高度仅需高出最不利点喷头5m么?关于这个疑问,也是有根据的。请看:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。74页条文解释。还有:10.3.1条:消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。如果这样的话,这两点就自相矛盾。请大家赐教!