土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!

卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!

发布于:2007-06-19 16:34:19 来自:施工技术/暖通工程施工 21 8885 [复制转发]
卫生间的排水立管要不要做防水套管,请指点!

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • bdxhy
    bdxhy 沙发
    我认为卫生间的排水立管不要做防水套管:
    1图籍上没有要求.
    2预留孔留好,管道做完后进行二次浇注,浇注时灰号要比楼板灰号大,浇注时分两次,第一次浇注厚度为楼板的2/3,待凝固80%后进行第二次浇注.
    3UPVC管:应设止水环。图籍有明确要求.
    2008-04-22 11:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • liliceng-
    liliceng- 板凳
    请看看给、排水施工规范,那里面有详细的要求。
    2007-08-15 12:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • rogerj
    rogerj 地板
    支持楼上说法!
    首先,要搞清套管的用途:1.保护管道根部 2.防止地面水顺管道流到下层。3、利于管道伸缩。
    其次,要区分材质。1、铸铁管:无须加套管,在管道根部做止水台
    2、UPVC管:应设防水套管。图籍有明确要求。但是实际安装时无人设置(估计是监理和甲方不懂或没注意)
    2007-08-09 21:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • bj-fgy
    bj-fgy 4楼
    首先,要搞清套管的用途:1.保护管道根部 2.防止地面水顺管道流到下层。3、利于管道伸缩。
    其次,要区分材质。1、铸铁管:无须加套管,在管道根部做止水台
    2、UPVC管:应设防水套管。图籍有明确要求。但是实际安装时无人设置(估计是监理和甲方不懂或没注意)
    2007-07-27 11:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • hyc761010
    hyc761010 5楼
    不需要做防水套管,因为你做了防水套管,管道因为热胀冷缩在套管内会产生滑动。加上伸缩节,管道的移动成了无序的了。每层之间是封死的(不加套管),土建做好防水,管道的热胀冷缩的量就在本层的伸缩节处消化掉。原来济南曾经要求加套管,就是因为这个问题,后来不要求加了。
    2007-07-21 16:07:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通工程人员要知道的东西

大家说说一个暖通工程人员要知道哪些东西呢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10