土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新制冷剂的区别

新制冷剂的区别

发布于:2007-06-19 14:44:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位高手下 R410A R407C等新型制冷剂的区别是什么

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 847 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷机组软接被拉断的问题

前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~

回帖成功

经验值 +10