土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM新规范版本参数变化笔记

PKPM新规范版本参数变化笔记

发布于:2004-09-21 16:22:21 来自:建筑结构/PKPM 2 3711 [复制转发]

PKPM新规范版本变化

本笔记属于听课记录,可能有误,请以说明书为准。

SATWE推荐使用,TAT不推荐使用。

滚轮的操作:可以缩放、平移、旋转。
Pkpm系列都可以渲染现实,比如pm和jccad
当鼠标移动到构件的时候可以显示构件的各种信息。另外,此时可以使用鼠标右键唤出窗口来修改此构件的各个参数。
新版SATWE能够计算上部刚度。
考虑上部结构刚度的基础计算更合理。如果考虑了上部结构刚度,基础梁的弯矩会重分布。
一般选择“施工模拟1”。但有时“施工模拟1”的结果明显不合理,这是需选“施工模拟2”,可以减少柱底的剪力和轴力分布不合理的情况。如果是框剪结构,选“模拟施工2”。
杆件截面剪力不均匀系数在新程序中可以输入。
虽然程序提供了荷载组合系数的编辑功能,但一般不要更改。另外,在程序中没有给出全部的荷载组合系数的编辑功能,在程序中就按照规范数值来计算。比如恒荷为主的的荷载组合系数1.35,标准组合的荷载组合系数1。在SATWE底层计算结果中给出了各种荷载组合的说明,其他层的结果文件没有这些说明。
程序能计算侧向土压力对地下室墙体的作用。
底框结构必须按照砖混计算。
底部框架可以用SATWE计算,在SATWE中要选“砌体结构”选项,并选底框底层数。计算方法要用规范算法,不要用有限元。
还要选“底框”来画图。底框箍筋全长加密。腰筋不能小于14,腰筋受拉锚固。梁钢筋伸入柱中。
需要去掉构造柱,检查支座情况。

在讲座中,推荐多看文本文件信息。有很多信息在图形结果中没有。

PM变化:
l 取消检查模块
l 增加了设计参数:
n 需要选择结构形式:框架的底层柱根放大25%,而框架剪力墙不放大;如果选择高层则套用《高规》。
n 不同主材的选择。
n 可以填保护层厚度。ho=h-保护层厚度-12.5mm
n 可以填地下室层数,但必须是四周完全被土包围才是地下室。地下室不考虑风荷载,地下室验算墙的抗侧压力。
n 可以填和基础相连最高层。和基础相连的层全部按嵌固考虑。并且这些层的荷载都传到基础程序中。
l 新规范版可以读取旧规范版本数据,但需要补充设计参数。旧规范版也可以读取新规范版数据,只要将各个步骤重新过一遍。
l 楼层组装增加“对应的荷载层和次梁层”的信息。
l 双向板的判断由1:2,改为1:3。
l 荷载输入
n 改进了增减梁后荷载的保持能力。
n 增加新荷载规范的“活荷折减”功能。
n PMCAD、SATWE中都有活荷折减,但可能不重复考虑。
l 增加了板温度钢筋的绘图。
l 可以修改板边界条件。
l 准备将增加连续板计算。

PK
l 现浇楼板需要输入翼缘厚,是为了确定腰筋层数。腰筋层数由腹板有效高度确定。使用新规范,腰筋配置增多。但如果边梁的相交楼板太厚,则不考虑楼板的作用。
l 增加“是否根据裂缝自动选筋”的选项。
l 增加“修改柱计算长度”
l 增加双层吊车。
l 新规范允许柱钢筋一次搭接,搭接长度为原来的1.6倍,因此同时箍筋加密区高度增加。
l 钢筋锚固的柱中水平段长度由0.45Lae改为0.4Lae,垂直弯钩统一为15d。
l 在梁受扭时首先由腰筋承担扭矩,如果腰筋不够再增加抗扭纵筋。抗扭的腰筋按受拉锚固。
SATWE:
l 在SATWE中“梁弯矩放大系数”是为了考虑活荷不利布置。此选项和“活荷不利布置层数”互斥,不同时考虑。(在TAT中不互斥[B])[该系数对底面钢筋同时起作用,需要慎重设置——ldstruc[/B]]
l 增加“双偏压验算”功能。可以用单偏压计算配筋后,用“双偏压”来验算。来避免双偏压的配筋结果的多解性。采用双偏压配筋,配筋量可能变大也可能变小。
l 在混凝土中不要看“弹性挠度”结果,此结果只对钢结构有用。
l SATWE不能出柱内力包络图。
l 平法多层钢筋的写法和标准图不一致是为了减少文字重叠。
l 如果梁梁相交,有时需要由用户确定梁的支座情况,程序是根据是否出现负弯矩来判断梁是否是铰支座。程序可能判断错误,导致梁的挠度计算结果不合理。另外,支座处的梁上部钢筋配置也不同。在支座处弯矩也进行调幅。在TAT中有显示调幅梁功能。
l [B]次梁作为主梁输入产生的问题:主梁有箍筋加密区,[/B]并可能需要修改支座情况。作为次梁输入,主梁全部作为铰支座。
l 增加柱平法的“平面注写2”,它更接近标准图写法。并增加平面柱表写法。
l 异形柱只按双偏压计算,配筋。
新旧规范对配筋的影响:
l 对腰筋提高要求,使总用钢量增加9%。
l 对地震作用的考虑增加受力钢筋10%。
l 板的最小配筋率增加。板增加配筋10%。
剪力墙:
n 配筋结果未考虑构造配筋,因为构造钢筋和边缘形状有关,需画图时确定,或用户自己考虑。
n 剪力墙底部加强区和非加强区高度由程序自动判断。
n 新规范取消了十字形暗柱。

地震:
l 地震烈度增加选项
  • ced2wang
    ced2wang 沙发
    谢谢
    2005-04-03 18:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • sunxiaoyu520634
    谢谢
    2005-02-08 11:52:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.83 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pk软件电子讲稿

pk软件电子讲稿

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10