帮帮忙呀,关于冷库风机选择的问题?

发布于:2007-06-18 15:58:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 10 1782 [复制转发]
现在有一蒸发温度为+5°制冷量为16.5KW,的机组选配冷风机。
但风机厂家的资料上只显示—5°时的换热量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。
这样我该选择那种型号的风机?
机组在-5°时候的制冷量为11KW,假如我选择DL-55风机。蒸发温度+5°时候,风机的换热量会增加到16KW吗?
也就是说风机的换热量是不是随蒸发温度的升高而增加呢?
还请各位大侠指教!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • mysteriousboys
    谢谢 楼上与北冰洋大侠
    2007-06-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 板凳


    -5℃的冷风机用在+5℃时,制冷量不变,因为只要蒸发温度与室内温度之差一定,制冷量就不会变,但-5℃的冷风机用在-25℃时,制冷量会减少,原因是-5℃的冷风机的翅片间距比-25℃冷风机翅片间距窄,因结霜过多而影响制冷。
    所以你应该选用DL-80冷风机。
    2007-06-21 16:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 地板

    1、现在考虑的是冷风机的问题,不是制冷系统问题,最好不要揉到一起。你可看制冷剂的压焓图,随着蒸发压力的上升,单位质量制冷剂可提供的冷量就上升,达到相同的换热量需要的制冷剂量就可少,这样在高蒸发温度时,管内壁的换热系数就要稍受影响。冷风机的负荷问题跟膨胀阀没什么关系。
    2、如果你确定了蒸发温度和冷量,可据此选出合适的压缩机,再选出合适的冷风机,压缩机和冷风机可以分开选的,为什么说风机肯定小了呢。
    2007-06-21 09:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • mysteriousboys
    北冰洋大侠,怎么不说话了。
    2007-06-21 08:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • mysteriousboys
    哈哈,比较谦虚。
    你所说的制冷剂流速减小,是不是因为膨胀阀前后的压差减小了,所以流速减小。


    还有个问题,按照你上所说,蒸发温度升高时风机的冷量减小,然而对于压缩机组的制冷量是增大的,
    这个时候风机是不是肯定小了。
    2007-06-19 17:07:19