-5℃的冷风机用在+5℃时,制冷量不变,因为只要蒸发温度与室内温度之差一定,制冷量就不会变,但-5℃的冷风机用在-25℃时,制冷量会减少,原因是-5℃的冷风机的翅片间距比-25℃冷风机翅片间距窄,因结霜过多而影响制冷。
所以你应该选用DL-80冷风机。
回复 举报
1、现在考虑的是冷风机的问题,不是制冷系统问题,最好不要揉到一起。你可看制冷剂的压焓图,随着蒸发压力的上升,单位质量制冷剂可提供的冷量就上升,达到相同的换热量需要的制冷剂量就可少,这样在高蒸发温度时,管内壁的换热系数就要稍受影响。冷风机的负荷问题跟膨胀阀没什么关系。
2、如果你确定了蒸发温度和冷量,可据此选出合适的压缩机,再选出合适的冷风机,压缩机和冷风机可以分开选的,为什么说风机肯定小了呢。
回复 举报
回复 举报
你所说的制冷剂流速减小,是不是因为膨胀阀前后的压差减小了,所以流速减小。
还有个问题,按照你上所说,蒸发温度升高时风机的冷量减小,然而对于压缩机组的制冷量是增大的,
这个时候风机是不是肯定小了。