室外消防管道是否可以卡箍连接
室外消防管道是否可以卡箍连接
如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
发布于
2007-06-18 12:46:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(50 )
yxlong521
可以用卡箍连接,只是在接口部位做加强防腐就可以了!!
2009-03-09 08:52:09
来自 PC
评论
举报
chenleihao4455
镀锌钢管卡箍连接做防腐之刷两遍防腐油可以不
2009-01-04 09:53:04
来自 PC
评论
举报
airufengyu
学习中。。。。。。。。
2008-12-09 23:20:09
来自 PC
评论
举报
long8202
给排水验收规范GB50242-2002第9.2.3条规定可以用卡箍,应装在检查井或地沟内,不应埋在土里。
2008-04-09 00:26:09
来自 PC
评论
举报
huanghx0903