遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • anjuary
    anjuary 沙发
    换压机,过滤器,膨胀阀,管路用氮气高压吹扫
    2013-01-30 13:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • 喜羊羊
    喜羊羊 板凳
    “更换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。”很奇怪的现象啊。高低压表是连接的压缩机机体还是管路?
    2012-11-05 14:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • yujizhi
    yujizhi 地板
    查一下冷却系统 还有看以下膨胀阀有没有问题
    2012-11-04 14:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    高压的压力高;检查一下冷凝器是否脏啦;然后再测试一下压缩机的电流是否正常;应该问题不是太大;谢谢;仅供参考;
    2012-11-04 09:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • wtlabcdefg
    wtlabcdefg 5楼
    呵呵。压缩机不行了?
    2012-11-03 10:41:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)