一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。
电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:
“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。
我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!

全部回复(229)

只看楼主 我来说两句
  • hitwb
    hitwb 沙发
    59楼想表达什么?
    2004-10-15 19:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • hitwb
    hitwb 板凳
    要是两层楼的建筑,两个箱子,是不是也要画个竖向图呢?

    10层的住宅,一梯四户,每户复式,户内每层一个箱,是不是把所有的箱子都画
    出来?这还不包括其它的动力箱柜、电表箱、应急照明箱,裙楼、地下室的那一
    大摊子箱柜。
    2004-09-24 09:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • hitwb
    hitwb 地板
    周兄,你难道没有看看那一条所谓的“依据“是针对变配电站的吗?
    整个第4.5.4条第3款完全是针对变、配电站的条文
    2004-09-22 12:26:22

    回复 举报
    赞同0
  • hitwb
    hitwb 4楼
    有没有搞错,《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条,
    拜托大家去研究一下,整个第4.5.4条第3款完全是针对变、配电站的,就是说,
    有变配电所的才要画竖向图!!!
    我这个工程,从进线箱到电表箱再到户内箱,都已经画有导线联结起来了,只是
    没有按照楼层从上到下排列好。配电箱之间的关系已经一清二楚了,还要怎么表
    达?总共才几个箱子?
    请问大家,如果一个20层高层住宅,一梯八户,你们画竖向图时是不是把每个户
    内箱都画出来?
    有深度要求也要看清楚再照着做,没事给自己找麻烦干什么?
    2004-09-21 13:33:21

    回复 举报
    赞同0