原水深井水,指标悬浮固体0.5,总固体1350.5,溶解总固体1350,总硬度(CaCO3)761
250t/h,处理后达到工业锅炉水质标准,采用二级离子交换加盐量太高,有何好办法,投资低,运行管理方便?不用考虑电费

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 元之源
    元之源 沙发
    深井水一般大概用多少吨水需要再生
    2018-12-30 05:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    其实工业锅炉水质标准又分了好几种的,不知道你是要具体满足什么标准。
    另外,这么高的硬度的水做锅炉补给水从运行成本来说根本就不可行,不知道你们是怎么想的。
    如果要执意去做只能先采用石灰软化法进行处理,等硬度降到300左右采用固定离子交换床或者采用流动床都可以解决问题。
    2007-07-04 10:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • jsyzgjs
    jsyzgjs 地板

    石灰+Na2CO3软化不仅理论上可行,而且实践上也有大量的运用.石灰+Na2CO3软化在中学化学中就有
    2007-07-04 08:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • goyc
    goyc 4楼

    用石灰降低硬度然后用RO别灌污水!

    请楼主慎用石灰软化……
    2007-06-30 11:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • yangheshui
    yangheshui 5楼
    哪里的项目,硬度那么高
    2007-06-21 09:45:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值