工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。
检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。
请高手帮忙分析故障原因!!
急!!! 急!!!急!!

谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hui_tj
    hui_tj 沙发


    热继设定值没问题,55KW 105A
    2007-06-15 08:53:15