水塔需要作基础吗
水塔需要作基础吗
水塔需要作基础吗,有没有具体的规范和要求,怎么做。我现在有2台40T的水塔放在楼顶,10匹的水泵两台。我见过有人用砖块和木块垫的。不过我们公司总工说不行,这个事应该怎么办,我是项目经理,决定权在我这里。谢谢各位,请涌跃发表意见。
发布于
2007-06-14 17:01:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(17 )
xugang0371
水塔和水泵都需要做基础的,一般做个200高就够了,估计楼主这个项目经理做的也不久,呵呵
2008-10-27 10:38:27
来自 PC
评论
举报
wangg989111
不仅仅都需要做基础,考虑防振、防水等,关键是要核定楼顶能不能承受这么大的荷载。
2007-08-27 11:52:27
来自 PC
评论
举报
xuxiangbi
都需要基础,而且水塔设备比较重,水泵振动较大,在结构设计时,都要考虑的,为了防水好做,都是预先做好的。
2007-07-28 10:52:28
来自 PC
评论
举报
wyf462311
不做基础是第一次听说啊!我估计甲方稍微懂点你不做他会不给你钱的!还是做的好,到时候再补做可就麻烦大了!
2007-07-26 10:57:26
来自 PC
评论
举报
mehero2005
那玩意咱行呢