压缩机头温度过高如何解决
压缩机头温度过高如何解决
一台30匹水冷柜机,两机头,其中一机头回气温度高,机头很热,通洗过水泡,检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多。不知如何解决,请各位高手支招,谢了。
发布于
2007-06-13 20:28:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
minhuicool
如果冷凝器出来加一条毛细管到压缩机回气管,这样冷却机头对压缩机有什么影响。如果太冷就把毛细管夹小点。
2007-06-19 15:38:19
来自 PC
评论
举报
nitsu
在保证两台压缩机的进风量和进风温度差不多的前提下,如果压力不算太高,可以追加一点冷媒,如果无改善的话,可测量压缩机电流,怀疑压缩机本身问题!
2007-06-15 16:21:15
来自 PC
评论
举报
fengjipanguan
"检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多"怎么也没看懂,是否是说两机头的吸排气压力都一样,充氟量一样,蒸发器工况一样?
若如此,机头热只能说明回气过热度太大,还是应该从限制回气过热度入手。
2007-06-14 08:08:14
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
minhuicool
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
48
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 87 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
若如此,机头热只能说明回气过热度太大,还是应该从限制回气过热度入手。