土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [燃气]居民用气指标如何确定?
请问小区燃气管网设计中如何确定燃气用量,居民用气,以及常见商业设施用气指标如何选取。才开始学作燃气设计,不太懂哪来这些数据,规范上只有计算方法,要到当地燃气部门问吗?谢谢

全部回答(4 )

  • xxaoc
    居民用气最简单了

    附录F 居民生活用燃具的同事工作系数K

    附录F 居民生活用燃具的同事工作系数K

    居民生活用燃具的同时工作系数k         附表F

    同类型燃具数目N 燃气双眼灶 燃气双眼灶和快速热水器 同类型燃具数目N 燃气双眼灶 燃气双眼灶和快速热水器
    1 1.00 1.00 40 0.39 0.18
    2 1.00 0.56 50 0.38 0.178
    3 0.85 0.44 60 0.37 0.176
    4 0.75 0.38 70 0.36 0.174
    5 0.68 0.35 80 0.35 0.172
    6 0.64 0.31 90 0.345 0.171
    7 0.60 0.29 100 0.34 0.17
    8 0.58 0.27 200 0.31 0.16
    9 0.56 0.26 300 0.30 0.15
    10 0.54 0.25 400 0.29 0.14
    15 0.48 0.22 500 0.28 0.138
    20 0.45 0.21 700 0.26 0.134
    25 0.43 0.20 1000 0.25 0.13
    30 0.40 0.19 2000 0.24 0.12

      注:①表中“燃气双眼灶”是指一户居民装设一个双眼灶的同时工作系数;当每一户居民装设两个单眼灶时,也可参照本表计算。
        ②表中“燃气双眼灶和快速热水器”是指一户居民装设一个双眼灶和一个快速热水器的同时工作系数。


    2007-06-23 09:47:23 来自 PC 评论 举报
  • plf200
    看来没多少人懂燃气啊。
    2007-06-19 10:14:19 来自 PC 评论 举报
  • plf200
    没人知道吗?不愿赐教吗?
    2007-06-14 15:06:14 来自 PC 评论 举报
  • plf200
    希望大家能帮帮忙,我看到有采用1.5m3/户.天的,高峰系数为3.5,不知怎么来的。
    2007-06-13 17:30:13 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10