土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题

发布于:2012-10-28 11:05:28 来自:电气工程/变压器 69 40787 [复制转发]
关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定

全部回复(69)

只看楼主 我来说两句
  • nanjingfenyuanshi

    学习了,谢谢楼主。

    2018-01-31 10:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • danran806
    danran806 板凳
    详见《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065,要求单点接地,进线、母联都是3P
    2017-11-28 14:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 地板
    amoi777123 发表于 2012-10-28 21:19 请问区管N极接触不良为什么会过电压呢?N线断了会造成三相电压不平衡,就像星型接法的负载连接,功率大的就会像电阻并联而减小使得功率小的承受的电压就高,所以就会烧毁。
    2017-10-06 21:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • lossless
    lossless 4楼
    学习了。。。。。
    2017-09-20 09:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • bendanbx
    bendanbx 5楼
    有一条规范你可以参考。 民建7.5.3:三相四线制系统中四级开关的选用,应符合以下规定:
    1 保证电源转换的功能性开关电气应作用于所有的带电导体,且不得使用这些电源并联;
    2 TN-C-S TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四级开关;
    3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四级开关;
    4........
    5........
    综上,个人认为应该采用四级开关,当一台变压器故障或检修结束后,回复供电的时候N线中可能会产生电流。母联开关切断的瞬间还是可能会有影响。另外条纹解释也有说明,我就不码字了。
    2017-08-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0