土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ DDC的DO继电器输出如何控制电机启停?
DDC控制器DO输出,霍尼韦尔24V输出和西门子220V输出,都接24V继电器来控制空调机组启停吗?还是220V输出接220V继电器来控制电机启停?

全部回答(5 )

  • 牛广人
    我不是这个专业的,是来积累知识的。
    2014-05-08 11:18:08 来自 PC 评论 举报
  • dankundi
    本是就是用弱电来控制强电的
    2013-08-06 15:25:06 来自 PC 评论 举报
  • lemon1991220
    :):):):):):)
    2013-07-31 15:00:31 来自 PC 评论 举报
  • edwarlee
    明白了,谢了!
    2013-01-17 10:03:17 来自 PC 评论 举报
  • zrq778
    电机启动:DDC模块的DO点输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器动作时常开触点闭合,交流接触器动作,电机得电,运行;
    电机停止:DDC模块的DO点无输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器不动作时常开触点断开,交流接触器不动作,电机失电,停止运行;
    2012-10-28 22:50:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.36 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10