DDC的DO继电器输出如何控制电机启停?
DDC的DO继电器输出如何控制电机启停?
DDC控制器DO输出,霍尼韦尔24V输出和西门子220V输出,都接24V继电器来控制空调机组启停吗?还是220V输出接220V继电器来控制电机启停?
发布于
2012-10-27 12:51:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(5 )
牛广人
我不是这个专业的,是来积累知识的。
2014-05-08 11:18:08
来自 PC
评论
举报
dankundi
本是就是用弱电来控制强电的
2013-08-06 15:25:06
来自 PC
评论
举报
lemon1991220
:):):):):):)
2013-07-31 15:00:31
来自 PC
评论
举报
edwarlee
明白了,谢了!
2013-01-17 10:03:17
来自 PC
评论
举报
zrq778
电机启动:DDC模块的DO点输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器动作时常开触点闭合,交流接触器动作,电机得电,运行;
电机停止:DDC模块的DO点无输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器不动作时常开触点断开,交流接触器不动作,电机失电,停止运行;
2012-10-28 22:50:28
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
edwarlee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.36 万条内容 · 269 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
电机停止:DDC模块的DO点无输出AC24电给受控电机的中间继电器线圈,继电器不动作时常开触点断开,交流接触器不动作,电机失电,停止运行;