土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求助一些电气施工现场中遇到的问题
1、电机(比如:排烟风机、送风机、水泵等)、喷水池中的灯具、水泵是否需要接PE线?是否要加漏电保护?(规范里面有要求吗?
2、一般的断路器、漏电开关、导线的带负荷运行时的温度是多少?(我们这有几个断路器,我摸其表面的都感觉很烫,不知是不是选小了)

全部回答(3 )

  • wangyizhong1973
    有标准图集,03D702-3
    2007-06-15 09:58:15 来自 PC 评论 举报
  • atiyang
    2楼的能告诉是在哪本规范吗?
    2007-06-15 09:36:15 来自 PC 评论 举报
  • dianqihxl639
    1,规范有详细的规定,按水池类型做等电位,加装漏保。
    2,不但是小了而且质量应当有问题。
    2007-06-12 20:16:12 来自 PC 评论 举报