土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 照明电中的诡异现象。不带载烧零线

照明电中的诡异现象。不带载烧零线

发布于:2007-06-12 16:08:12 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
照明电中的诡异现象。不带载烧零线
公司里有路照明线通往一车间(单相供电),火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。

1181635824062.jpg

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • hyanan1979
    hyanan1979 沙发
    我看了下。原先用的是4平方国标金牛单芯线。一直没注意日光的的感性负载也没测实际电流。问题不是漏电造成的。因该是过流烧的。测量实际电流52A。严重过载。铜线塑料外皮应该是逐渐被烧掉然后引起管内线路碰线和搭壳的。现在以分成4平方一路29A。2.5平方一路17A。还有几盏灯未接。另加装漏电保护开关。待时间来验证问题吧。
    2007-07-12 10:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • hyanan1979
    hyanan1979 板凳
    好象是的
    2007-07-05 15:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多