    富兰克 沙发
    对一个工程,同一个给水系统也有可能是2种管材。比如住宅:
    立管采用钢塑复合管(DNXX)(适合明装),户内支管采用PPR,PVC,PEX等(DeXX)
    (适合埋地或埋墙暗装)。这样自动标注管径可能会混乱。好像软件自动标注的管径是DNXX,
    如果管材采用的是PPR,PVC,PEX,管径自动标注为DeXX就符合制图标准了。
    好多人反映应该分开DNXX,DeXX,是有一定道理的。
    图纸上不同的标注也表达管材发生变化了。
    计算书上只要列出计算时选用的管材就行,计算时已经选好了。加一句话就行。
    2004-09-17 10:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • nofly
    nofly 板凳
    理论上说,每根管都可以选不同的管材,如果都标,太乱了。