土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教怎样做彩钢屋面防雷?

请教怎样做彩钢屋面防雷?

发布于:2004-09-16 19:32:16 来自:电气工程/防雷减灾 27 8980 [复制转发]

请教怎样做彩钢屋面(厂房)防雷?

谢谢

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • 乒坛高手
    乒坛高手 沙发
    2008-04-27 20:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • phoenixforce
    phoenixforce 板凳
    规范原文:
    第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪
    器,并应符合下列要求:

    一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

    二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

    三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于
    5mm,铝板不应小于7mm;

    四、金属板无绝缘被覆屋。

    注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆
    层。
    -----回答的不错!!
    2008-04-26 01:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • ibmsn_116
    ibmsn_116 地板
    学习中
    2007-11-08 13:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • yxm5561
    yxm5561 4楼
    请教各位:
    彩钢板屋面、钢梁、钢筋混凝土柱,这种情况时在作雷击次
    数计算时校正系数如何取植?
    谢谢
    2004-11-07 16:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 5楼
    提供两本相关图集
    03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P57
    99D501-1《建筑物防雷设施安装》P54
    2004-10-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)