    1、有条件的,应急照明箱尽量采用双电源切换的;在此基础之上,带电池的应急灯一般还要适当设置(如出口灯、指示灯等);
    2、应急照明仅在走道、大厅设置即可;
    3、如果是一类高层,就是一级负荷;二类就是二级。由于你对该楼的整体阐述不明,故不好判断;
    4、如果严扣规范,火灾时如何点亮应急照明应是难点和重点。不过值得庆幸的是,消防局验收基本不提这个,因为他们绝大多数对于电气规范把握不足。