关于“容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池”的疑问

发布于:2012-10-26 09:44:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 87 31991 [复制转发]

遇到一个项目消防水池容积约为1900m^3,已设计成两个能独立使用的消防水池,但有关部门说不符合标准,难道要每500m3分成2个独立水池,就是说要设计成四个独立水池?!!这个有更具体的说明么?求高手解答!

全部回复(87)

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2019-04-23 15:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • 胖阿蒙
    胖阿蒙 板凳
    不是这个样子的。规范的意思是超过500立方的水池,那么这种水池你最好进行分隔或者做成两个,目的是便于清洗的时候另一个格子还可以供给消防用水。1900立方的消防水池,需要做成两个即可。
    2015-01-22 18:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhxln1981
    zhxln1981 地板
    对于规范,我没有理解透彻
    2015-01-22 16:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • lw0467
    lw0467 4楼
    我认为按规范来就可以了,做成两个,一个用,一个备,足够了!本文中的建筑如果是市区的话,根本不用考虑水源不足的问题,现在消防车数量和载水量已经有了明显变化,就现在我所在的大城市一次大火场利用的水源车编队一次运水足可以达到几百吨,试问,还需要怕水供应不上吗?两个,足够!火灾 扑救不要只依靠固定设施,还有我们的战斗部队和现现代化和装备啊!!因此,我认为,按规范来,不违规,还降低成本!!!
    2014-09-23 19:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • wslcfa
    wslcfa 5楼
    tx 发表于 2012-10-28 23:06 高规条文说明:为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成 …学习了。。
    2014-09-11 11:06:11

    回复 举报
    赞同0