土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决

多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决

发布于:2007-06-11 11:22:11 来自:暖通空调/通风排烟 145 25974 [复制转发]
按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:
当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
这个问题该如何处理?
1.系统内风管全按48000m3/h选择(风管浪费严重)
2.排烟风机变频控制,根据不同分区提供不同风量(控制复杂)
请各位大师不吝赐教,谢谢

全部回复(145)

只看楼主 我来说两句
  • cqwwf
    cqwwf 沙发
    我就是采用方法一,风口和支风管都按总风量计算。
    2009-10-28 17:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • zduya
    zduya 板凳
    看的头发晕,总结出来还是,主风管按照120来计算,支风管按照60计算,高规后面的例题也是这么理解的嘛
    2009-10-28 15:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • he_xiangyang1971
    具体1个防烟分区的风管截面只按本区排烟量计算,实际运行时管内风速可能远大于20m/s,这在高规中是允许的。举例的200m2分区需要的排烟量为12000m3/h,实际运行时只不过实际排烟量大于此数值,更安全。
    2009-10-27 00:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • yinkuichao
    yinkuichao 4楼
    GB50045-95 204页 看看那个例题
    2009-10-20 16:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • zdxhvac
    zdxhvac 5楼
    消防设计的核心是系统的稳定可靠,而不是经济节能。变频系统控制复杂,可靠性不高。
    消防设计还是稳妥一点好,规范上都很多的东西都是模糊的:)
    2009-10-19 16:46:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(145条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电室冷负荷如何计算?

新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10