啤酒废水,调试运行至今一年,最近系统出泥较严重,厌氧池出水槽溢流堰附近冒大气泡上来,整个沉淀区表层出现细小气泡,近期厌氧池进水温度较高,变动在37-43度之间.

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • xining0517
    xining0517 沙发

    同意
    2008-01-15 10:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhou-yi-han
    zhou-yi-han 板凳



    zhe 两个都很有道理
    2008-01-12 13:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • xhch1
    xhch1 地板
    我也碰到过这种问题,估计是温度的变化引起,经过一段时间后现象明显减弱,可检测一下厌氧出水的PH值,是否比进水有较大幅度的降低,要是这样的话就有些麻烦了,只能是慢慢在培养了,同时检测一下厌氧的污泥浓度,看看是否污泥浓度太低,实在不行你就往里投泥吧,只要控制好进水的PH和温度,还是可以恢复的。
    2007-12-28 17:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • markhong
    markhong 4楼
    从现象上来分析,温度变化可能是个诱因。中温厌氧对于温度的变化有一定的适应性,但是进水温度超过40,对于厌氧系统中甲烷菌的活性影响巨大。如果产气量降低,那么在溢流堰边缘出气泡往往就是挥发酸增高的一个表象。这个时候跑泥就比较严重。
    2007-12-27 10:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • gteyun
    gteyun 5楼
    负荷高,温度高,造成产气量大,