找了好久没找到.自己拟合了蒸气压与饱和温度,液体焓,饱和气体焓的方程.误差小于0.4% 应该能用,但是过热气体拟合不出来.请前辈们帮帮忙.谁有现成的.毕业设计用.急~~
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发

    哥们急你所及,你的问题我慢慢分析了一下,我是这么认为的,首先过热蒸汽和饱和蒸汽(一个压力哈)相比较,他们的焓值不会差的很多,有些时候可以忽略这部分热量,但是这样编程不太具有说服力哈!
    你可以这么做,过热蒸汽的焓值为对应的饱和蒸汽的焓值加上对应的过热度*它的比热容.(注意你如果做的很细的话,这个比热容也是温度压力的函数,但是这样计算有点复杂,你可以取一个平均值来代替).
    不过我目前手里没有过热蒸汽的比热容的资料,那位有,可以供出来,给大家方便:)
    2007-08-24 11:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳


    过热气体如果没有办法的话,也自己拟和,有规律的,你看看过热气体和饱和气体的关系,几乎可以看出在不同过热度下的焓差,差个一点没有关系的,本来显热相对于潜热就是很小的。如果没有能给你帮助,或者说得不清,你可以加我的msn:yeerdeng@yahoo.com.cn