土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 混凝土框架水塔设计

混凝土框架水塔设计

发布于:2007-06-06 17:06:06 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 6 2407 [复制转发]
我在做一个水塔的设计,建筑上是把水塔和钟楼合二为一,我打算采用混凝土框架结构,建筑是四方形6mX6m,四个柱,总高24m,顶部是个尖顶,水柜底标高为15.6m,水柜储量120立方。
以前没做过,向各位请教一下,像这样的构筑物怎样考虑抗震(8度区),想通常的框架结构抗震原则设计会不会浪费。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • xiangzhang1127@co163
    不过400X400的柱子,地震的位移估计是很难算下来的。
    这样的结构,还是主要是个抗倾覆的。
    可以看看特种结构手册的,有相关的例题的
    2007-08-16 10:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • chenweijun198211
    还是保守点好啊
    2007-06-09 11:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • g11
    g11 地板
    没人帮忙吗?自己顶顶吧
    2007-06-07 20:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • g11
    g11 4楼
    大家帮帮忙,这几天就要交图了。
    我按框架结构计算时,位移总是通不过,由于施工场地限制,混凝土不能用高标号的商品混凝土,现在柱截面很大,