土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警要做吗
请教高手一个工厂4幢6楼的,水专业有消火栓泵连动要求,报警是否一定要做,包括设烟感等?每层1500方,高度24米以下,产品为难燃品装配

全部回答(4 )

  • 城市雨滴
    应该不用吧
    2004-09-23 15:24:23 来自 PC 评论 举报
  • songzhj
    不用,仅做消火栓按钮直接起消防泵即可.
    有喷淋的话还可以考虑考虑.
    2004-09-16 10:52:16 来自 PC 评论 举报
  • sjm1972
    要看工厂防火类别。
    2004-09-15 20:12:15 来自 PC 评论 举报
  • gejils.w
    不用
    2004-09-14 16:53:14 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 154 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10