土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助制冷系统是如何实现蒸发温度变化的?
制冷系统
比如空调
它是如何实现根据用户要求改变温度
从而蒸发温度变化的?
如果有热力膨胀阀
是通过改变制冷剂循环流量的大小吗?
如果没有膨胀阀只有毛细管不能改变截留大小
当冰箱分别设定在-10度和-20度的时候
蒸发温度肯定是会更低
那循环量是否变化?
谢谢

全部回答(5 )

  • killzx99
    谢谢刻舟~
    我知道了
    可以从另外一个角度解释
    当蒸发温度提高 此时压机吸气的比体积减小 吸气量就大,循环量也大
    当过热度增大 此时压机吸气的比体积增大 吸气量就小,循环量也小
    我觉得这样更好理解~
    2007-06-22 16:13:22 来自 PC 评论 举报
  • nitsu
    如果只考虑蒸发温度这一个量的变化而不考虑其他因素的话,可以肯定制冷剂循环量会随着蒸发温度(蒸发压力)的变化而成反比变化的!
    毛细管在制冷系统中可以看做是一个通径较小的阻力部件,由两端的压差来决定流量!
    2007-06-15 15:59:15 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    毛细管系统
    制冷剂循环量会因蒸发温度的高低变化而变化吗
    2007-06-14 13:25:14 来自 PC 评论 举报
  • killzx99
    谢谢楼上多次热心解答
    如果是毛细管
    随着温度降低
    其前后压力也随之降低
    能否具体说说制冷剂循环量是否也变小
    如果是热力膨胀阀
    循环量是否有何变化呢
    2007-06-07 10:27:07 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    你的这个问题实际上就是制冷工质在系统循环变化的过程。就按你的比方说吧:
    空调,用户假如设定为25度,运行中,工质通过毛细管的节流后进入内机蒸发器,与房间内空气中的热量进行交换时产生沸腾而蒸发,使房间的温度不断得到降低。在此之间,随着房间的温度不断降低,压缩机的吸排气压力也随之降低。毫无疑问,毛细管前后的压力同时也得出改变,蒸发压力随毛细管节流的压力也不断得到改变,如此根据房间温度的变化而自动改变毛细管节流的压力(流量),当房间温度达到25度时,由于温控的感应而使压缩机停机。
    热力膨胀阀的节流型式与毛细管是一样的。冰箱毛细管的节流也和空调一样,只不过蒸发温度不同而已。
    2007-06-06 18:57:06 来自 PC 评论 举报