    300×1000×8×1.163=2791200W
    如果一个小时的话,需要2791.2KW制冷量
    2007-07-21 14:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • mysteriousboys
    如果一个小时的话,需要2780KW制冷量。
    10个小时需要278KW。
    2007-06-04 09:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • wangfong1970
    wangfong1970 地板
    谢谢啦!
    2007-06-04 08:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 4楼
    翻开初中物理书,1公斤水温差1℃,是1大卡,300吨×1000×8=2400000大卡。